22问答网
所有问题
当前搜索:
22千瓦电机热继电器调整多大
22kw电机
用
多大热继电器
?
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可
。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22KW电机热继电器
应设置为多少安
答:
不能超过44A
。选择热继电器就不可以像选择接触器一样,最大电流不可超过电机的额定电流。也就是说22kw电机所配热继电器最大电流不能超过44A。(如果继电器是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载),热继电器的选择不可超过被拖动功率最大工作电流,否则就失去了保护电器设备的作用。
22kw电动机
应该选
多大
的交流接触器,
热继电器
,塑壳断路器,和进出现电...
答:
在选择
22千瓦电动机
的控制元器件时,首要步骤是计算额定电流。根据公式 I = P / 1.732 * U * cos(Φ),其中 P 为电动机功率,U 为电压,cos(Φ) 为功率因数,代入数值得到 I = 22 / 1.732 / 0.38 / 0.8 = 42A。对于
热继电器
,建议选择额定电流稍大一些,通常为额定电流的1.2倍左...
22kw电动机
应该选
多大
的交流接触器,
热继电器
,塑壳断路器,和进出现电...
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A
。2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
22千瓦电动机热
过载
继电器
要用
多大
的
答:
需要看电铭牌上的额度电流,22千瓦的电动机一般额度电流45A左右,热过载继电器保护定值按照额定电流的1.1倍设置,
也就是设置49A
,热继电器可以选择50A范围内调节的都可以
22KW
三相异步鼠笼
电机
星三角启动,
热继电器
选型及电流计算?
答:
22KW
三相异步鼠笼
电机
三角运行时,电机工作电流大约:I=22/(1.732*0.38*0.78)=43A 安装在角接的KM2下端电流是:I1=43/1.732=25A 热继电器所要承载的电流是25A,
热继电器调整
的电流在25*1.2=30A左右
22千瓦电机
星三角六根线供电
热继电器
选
多大
答:
如果是把
热继电器
接在断路器下端,接触器、前端,要选整定范围在40~50A的。如果是接在接触器下端,要选20~25A范围的。
22kw 电动机热继电器调节
到多少最好
答:
如果额定电流是44A调到42A比较合适.
22千瓦电机
负载时热偶整定
多大
答:
22千瓦电机
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=22/1.732/0.38/0.8≈40(A)40A×1.25=50 所以
22KW电机
整定电流在50A左右。
热继电器
选择方法 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热继电器的安...
热继电器
根据工作电流如何选用
答:
热继电器
的整定电流是有规定的, 一般按照电动机额定电流的1.1倍-1.25倍之间整定。 比如
22千瓦电机
额定电流: I=P/1.732/U/cosφ=22/1.732/0.38/0.8≈40(A) 40A×1.25=50 所以
22KW电机
整定电流在50A左右。 热继电器选择方法 热继电器主要用于保护...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
22kw电机用多大的热继电器
22千瓦电机用多大的热过载
三相22千瓦电机用多大接触器
22千瓦电机选用多大接触器
22千瓦电机用多大的交流接触器
22kw电机整定电流值是多少
22千瓦整定电流多大
6511接触器能承受多少千瓦
22kw电机需要多大交流接触器