一根三
芯线
电览红黄线做火线
接空开
,蓝线做零线接零线排,控制两个回路可...
答:
可以啊,蓝线做零线公共端
6平方(
单芯
铜线) 总
空开
(漏保)应该装多少A?
答:
你好, 按照漏电开关的配线要求,6平方的线可以配额定电流为40A-60A的漏电保护器. 具体需要多大的漏电开关,先计算出总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关. 用功率/电压就等于电流. 要求漏电开关额定电流要大于负载电流. 一般情况下漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算....
电暖气上接的
空气开关
下面总是烧坏,有什么好办法吗?
答:
建议更改接线方式,比如增加一个接线排,把三股线通过接线排转成一股粗线,单纯一股粗线连接到
空开
上面去。或者是
采用电线
压接的方式把三股线合压成一股之后再连接空开。不清楚后面的具体使用情况,反正这种多股线直接压接的连接方式很容易出现压接不牢固而烧毁的情况。同时要确保空开的最大容量是够用...
2.5平方
单芯
铜线(BV),用C20的
空开
是否起到保护线路作用?
答:
2.5平方
单芯
铜线(BV)载流量是32A,相应
电线
表面温度是60°C,电线的最高允许温度是65°C。采用C20的断路器保护线路是一点问题都没有,最大允许使用32A的断路器,当然前提要求电线是明设在空气中,暗设如下。2.5平方BV电线的暗设(墙内)或穿管允许电流是25A,所以用C20断路器作为线路保护应该是...
空开
规格有哪些
答:
2、我们安装
空开
前,要先规划好家中的电线回路,一般每个电器回路都要安装的一个空开,像是大功率的电器可以考虑单独安装一个空开,例如即热式热水器、空调等等。规划好电路布局之后,再购买相应数量、规格的空开。 3、我们在给空开接线时,要将
电线接
牢固,不能出现线路需接的问题。在
接电线
时,我们可将电线铜
芯接
在空...
总闸
空开
进线4平铝线,出线6平铜线,两个总闸进线共用一根零线,我的总闸...
答:
铝
芯线
和铜芯线是不能直接铰接在一起的,很容易出现氧化锈蚀或烧蚀故障的发生。另外,估计是所带电器总功率超过了4平方铝芯线所承受的负荷。建议:1、最好是把进线更换成6-10平方的铜芯线,进线和出线应通过
空气开关
连接,或者是连接铜条连接。2、铜芯线和铝芯线之间加装一个
空开
,或者用连接铜...
家里买了2个空调,走的一条线,需要多大的
空开
答:
5平方的铜
芯线
才行。小一匹的空调功率较小,没有必要使用专线,普通电源线(2.5平方的铝芯线也可)就可以带动了。小一匹的空调工作电流在6A左右,安装10A的
空气开关
就可以了。两匹的空调使用16A的空气开关即可,也可使用你现有的空气开关。大一些也没有关系。如小一匹的使用20A的,两匹使用32A的。
380v电热水器额定功率12kw用多大的
空气开关
几平方的三相四
芯线
答:
380v电热水器额定功率12kw需要使用21.45安培左右的
空气开关
,4平方毫米的三相四
芯线
即可。在空气开关的选择方面,应该从大到小的方向选择。空气开关如果是家用的话,那么只要考虑是否可以承载家里的电流,包括客厅、卧室、厨房、卫生间的总额定电流,如果不是家用的话,就更需要从大到小的方向选择了,...
380v三相电怎么
接线
答:
380v三相电的接线方法是:绿线、红线、蓝
线接
火线、黄线接地线(零线)。 380V的电压所使用的插头就是四芯的,除了红、绿、蓝三根颜色的线分别接三相火线外,那根黄色的线就是接工作地线(零线 ),让我们一起来看看怎么接线。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:...
三相四线电网负载为200千瓦,选用多大的铝
芯线
合适呢 多大的
空开
答:
5. 对于
空气开关
,建议选择400安培的规格以匹配
电线
容量。6. 如果设备启动频繁或者负载较重,并且线路长度超过100米,建议升级到3根400平方毫米加上1根185平方毫米的铝
芯
电缆。7. 这种配置的参考载流量约为430安培,可以更好地应对重负载和启动电流。8. 对应的空气开关应该选择更大容量的500安培规格,...