喷淋水泵
控制柜故障切换工作原理?
答:
控制箱适用开厂矿、企业、商场、宾馆、学校、机场、港口、医院、高层建筑、生活小区等场合,交流50HZ,额定工作电压为交流380V的低压电网系统中,作为动力、照明
配电
及电动机控制之用,适合室内挂墙、户外落地安装的配电设备。也使用于交流50HZ,电压500V以下电力系统作为
消防水泵
控制、潜水泵控制、消防风机...
消防
系统的
线路
怎么接
答:
2、非
消防
电源:在消防火灾时会引起
电路
短路,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是
图纸
中
配电箱
,非消防电源强切。3、模块:控制模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。4、消防栓按钮:在没有消防中心时接起
泵
线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源...
消防
设备
电气
配线设计和矿物绝缘电缆?
答:
1.2 消火栓泵、
喷淋泵
等
配电线路
消火栓系统加压泵、水喷淋系统加压泵、水幕系统加压泵等
消防水泵
的配电线路包括消防供电电源干线和各水泵电动机配电支线两部分。水泵房供电电源应为双电源末端切换,一般由建筑物变配电所低压
配电柜
直接提供和自备发电机房供给。消防供电电源干线应采用耐火配线,水泵电动机配电支线路可采用耐热...
消防
巡检柜是什么,有什么作用?
答:
是一种数字巡检装置。作用是可以起到防止
消防水泵
锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的作用,做到“养兵千日,用兵一时”的目的。根据公安部消防安全行业标准GA30.2《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》之规定,为防止消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障,确实做到“养兵千日,用兵一时”的目的,...
喷淋泵
消火栓泵各一用一备。共用一个控制柜。接线端子有二组常开点...
答:
具体看你是使用的哪一种控制
电路
,建议你看看图集(国家建筑标准设计图集 -火灾报警及
消防
控制 04x501)
配电柜
接线工艺
答:
四、防排烟装置的配线 防排烟装置
配电线路
,明敷时采用耐火型交联低压电缆或矿物绝缘电缆,暗敷时可采用一般耐火电缆。防排烟装置的联动和控制线路,采用耐火电缆。防排烟装置的线路在敷设时应尽量缩短长度,避免穿越不同的
防火
分区。五、消火栓泵、
喷淋泵
等的配线 水泵电动机配电线路常采用阻燃线穿金属管并...
消防
巡检柜的作用是什么?
答:
巡检柜主要监视
消防柜
、
喷淋柜
或者其它重要
配电柜
的电压、启动反馈、电压等是否正常。你网络在查查智能消防巡检柜工作原理。就比较清楚了。
消防
上是否要求由变频器控制的消火栓泵和
喷淋泵
控制柜也必须带工频控制...
答:
应在最末一级
配电箱
处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。2、国标规范明确要求
消防泵
工频运行,依据如下:GB 50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》且还有一系列机械应急启动(强条11.0.12),不能自动停泵(强条11.0.2)等要求,你的设计要更改。
含机械应急启动功能
消防泵
控制柜与普通消防泵控制柜有什么区别_百度知 ...
答:
第一种的是机械应急+
泵
控的功能,普通的为单一的泵控功能,
消防
验收的时候需要有机械应急,要不选第一种要不选第二种,第二种需要单独再配一个机械应急启动柜。
消防配电柜
的安装要求是什么?
答:
这种情况一般用于跟
消防
有关的设备供电,平时使用正常电源,当正常电源故障断电时,双电源切换开关会自动倒换到备用电源上,保证设备供电。备用电源的线必须做好,而且要试验双投开关是否能达到自动倒换的要求,如达不到要求还要找厂家价调整,不然到消防验收时, 万一试到这个备用电源供不上电,会影响消防...