怎么现场操作主备泵的切换
答:
电流信号控制方法是现在消防设计中
消防泵
主备用切换的常用方法。它通过对水泵的电动机电流信号反馈,来判断消防泵是否工作。以备用电源切换方式或备用泵切换启动
消防水泵
时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入正常运行。当电机短路(断电)、电流过大时,电源自动切换至另一台水泵机组的电机,停止靠前台...
这是
消防喷淋
加压
泵
的控制电源柜,为什么没有电呢?是坏了?还是发生火灾...
答:
这个明显是上一级
配电柜
没有送电来啊。正常情况下常用电应该有电的,指示灯应该亮。你用电笔试一下,有电就是转换开关有问题或者处在手动状态且手柄打在分离位置;没电的话该检查上一级开关。备电应该由另一台变压器供电且连锁着发电机,应该也有电的。次一点的单位只是连着发电机,平时是没电的。...
请问大家
消防图纸
算量时图纸怎么看 尤其是火灾自动报警系统
电路
和喷 ...
答:
接线图是与
电路图
配套的图样,用来表示设备元件外部接线以及设备元件之间接线的。通过接线图可以知道系统控制的接线方式和控制电缆、控制线的走向及其布置等。动力、变
配电
装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到接线图。一些简单的控制系统一般没有接线图。6、安装大样图 安装大样图一般是用来表示某一...
消防
设备
电气
配线设计和矿物绝缘电缆
答:
1.2 消火栓泵、
喷淋泵
等
配电线路
消火栓系统加压泵、水喷淋系统加压泵、水幕系统加压泵等
消防水泵
的配电线路包括消防供电电源干线和各水泵电动机配电支线两部分。水泵房供电电源应为双电源末端切换,一般由建筑物变配电所低压
配电柜
直接提供和自备发电机房供给。消防供电电源干线应采用耐火配线,水泵电动机配...
消防泵配电
设计中不应忽视的几个问题
答:
建筑物中消火栓泵和
喷淋泵
(以下简称消防泵)是消防灭火设施中的重要设备,消防泵担负消防管网的供水任务,就像人的心脏一样地位重要。建筑物中设置消防泵的目的就是为了减少火灾带来的生命和财产损失,如果在建筑物
消防泵配电
设计中某个环节考虑不周,在建筑物发生火灾时,消防泵不能正常工作,将会给国家和人民生命财产造成不...
喷淋泵
的启动方式有几种
答:
5. 直拉线应跨过手动-自动选择开关,直接接在
消防泵配电箱
的直接启泵上。可以通过查看消防泵的接线图来确认这一点,接线图中应有给消防泵直接启泵留有的接点,
电路图
显示手动和自动对这一启动接点没有影响。6. 消火栓具有报警功能,玻璃破碎后会报警,并联动启动消防泵。这种联动受到手动或自动状态的...
消防
系统的
线路
怎么接
答:
2、非
消防
电源:在消防火灾时会引起
电路
短路,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是
图纸
中
配电箱
,非消防电源强切。3、模块:控制模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。4、消防栓按钮:在没有消防中心时接起
泵
线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源...
喷淋泵
的启动问题
答:
补充:是的,直拉线应跨过手自动开关,直接接在
消防泵配电箱
的直接启泵上。你可以看下消防泵的接线图,有给消防直启留有接点,
电路图
里可以看出手自动对这个启动接点是不起作用的。补充2:消火栓还有报警功能,玻璃破碎后报警,联动启动消防泵。这里的联动受到手动自动的影响。消火栓按钮一般情况下(重要...
配电柜
接线工艺
答:
五、消火栓泵、
喷淋泵
等的配线 水泵电动机
配电线路
常采用阻燃线穿金属管并埋设在非燃烧体结构内,或采用耐火电缆并配以耐火型电缆桥架,或选用矿物绝缘电缆。水泵房供电电源一般由高层建筑变电所直接提供;当变电所与水泵房邻近并属于同一
防火
分区 时,采用耐火电缆或耐火母线沿防火型电缆桥架明敷;当变...
客户需要安装,
消防
上用的
水泵
一用一备控制箱,这个箱子怎么做,跟一般...
答:
其实
消防泵
或者
喷淋泵
包括稳压泵按照设计规范都是一主一备,其实一主一备都是在
配电柜
也就是控制柜那里安装一个万能转换开关就可以。从消防报警主机到控制柜里有6条
线路
也就是2种启动方式。第一种:经过模块联动启动也就是软启动,第二种:就是直启,用直启按钮来启动。需要加装24V继电器。