要同时打自动才可以联动起泵?
答:
喷淋泵
对应的
配电柜
,至少一台泵打自动;控制柜是控制整个喷淋系统的,在接收到报警信号后,而这个报警信号确认为火灾,这个时候喷淋泵自动启动,实现灭火。喷淋泵的启动,在火灾控制系统中也有手动和自动:火灾控制系统在自动状态、喷淋泵(一用一备的情况,至少一台自动)也在自动情况下,就会自动启动...
消防
巡检柜应具备的作用是什么?
答:
消防巡检柜主要是针对巡检
消防泵
启动柜、
喷淋泵
启动柜,双电源控制柜的监视监测,其它重要
配电柜
的电压、启动反馈、电压等是否正常,最主要的作用是定期运行水泵,防止水泵轴锈蚀、锈死;可以起到防止
消防水泵
锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障的保护与日常巡检作用!消防泵自动巡检控制器GYXF3100-8XJ 消防...
消防泵
功率为90千瓦,
喷淋泵
功率为45千瓦,一用一备,要多大的电缆线?单独...
答:
380v时90kw约180A,45KW约90A分别用NH-YJV3*70MM和NH-YJV3*25MM电缆,如果控制
柜
不带双电源,就必须另配双电源柜.这么大的电机,必须采用降压启动,比如Y/△启动.电缆就用两根3*70
新“火规”和“
防火
规范”为
电气
设计带来哪些影响
答:
对
电气
设计的影响:原来我们都会将
喷淋
、消火栓泵控制箱(柜)的启动和停止按钮用专用
线路
引到
消防
控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,现在,预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,也必须用专用线路引到消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘。这是我们
图纸
需要增加的手动控制线。同样,如果建筑...
消防泵
和
喷淋泵
可以公用双电源箱吗
答:
是的,这个双电源
箱柜
没有限制的,在同一个分区内的是可以都取自同一个双电源箱柜的。
消防泵配电柜
在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是否启动
答:
2、在《
消防
给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)在2014年10月1日实施之前,消火栓按钮设置在消火栓箱内作用有两点:一是发生火灾后,周围群众会按下消火栓按钮,发出报警,通知消防控制室人员,消防控制室启动
水泵
和消防联动系统;二是按下消火栓按钮,在
配电柜
自动状态下,可以直接启动消火栓泵,为...
你好 我是搞
电气
设备的 现有
配电箱
内要装
消防
联动模块 这方面的我不...
答:
建筑
电气
设备中需要
消防
联动的有正压送风机、防(排)烟风机、消火栓水泵、
喷淋水泵
、
防火
卷帘、i消防电梯、事故照明
配电
等,这些设备的控制要接入消防联动系统需要一个接口设备就是我们常说消防模块,一台设备一般要用两个模块,一个是总线控制的输入输出模块,另一个是多线控制用的多线模块。总线控制模块...
消防水泵
运行,控制柜软启动器打火以及
配电
房跳闸问题,大神赐教!_百度知...
答:
1. 开关老化 2 .开关选型不对 3 .
水泵
卡死或电机内部短路 4 .
线路
老化,短路,用线过小或者缺相。解决方法:将控制系统的电源关掉,然后用绕表量电机,
电路
的三相是否有短路或接地现象(测量时注意:要把变频输出端拆下来,以免测试时把变频输出的模块烧坏):用手转动电机看看是否有卡死;必要时...
关于
消防喷淋
稳压
泵
上的电接点压力表
答:
建议加一个气压罐,这样
泵
就不用频繁启动,也不用一直运行。压力表就加在气压罐上面。你这个系统应该是这样的,泵启动,压力超过设定值,于是泵马上就停了。而泵一停,压力消失,又低于设定值,泵马上又启动了。如果不加气压罐,稳压泵要用变频的,设定压力0.10MPa,
喷淋
好像是要7m水柱吧。不过变频器...
消防泵
、
喷淋泵
在雨季无故自行起泵,检查却无法发现问题,
答:
自动启动原因:压力开关和水流指示报警后,
喷淋泵
就会自行起泵。自动关闭的原因如下:先期预判断有4种原因:⒈有人按下消火栓启动按钮 ⒉电控箱元器件故障 ⒊消火栓按钮故障 4. 控制回路故障 准备内容:备件、仪表、工具、对讲机、机房钥匙 因为是
消防泵
自动启泵,所以初步诊断是:⒈ 人为按下消防按钮 ⒉...