22问答网
所有问题
两台喷淋泵要同时打自动才可以联动起泵?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-05
喷淋泵对应的配电柜,至少一台泵打自动;
控制柜是控制整个喷淋系统的,在接收到报警信号后,而这个报警信号确认为火灾,这个时候喷淋泵自动启动,实现灭火。
喷淋泵的启动,在火灾控制系统中也有手动和自动:火灾控制系统在自动状态、喷淋泵(一用一备的情况,至少一台自动)也在自动情况下,就会自动启动喷淋泵;
火灾控制系统在手动状态、喷淋泵(一用一备的情况,至少一台自动)在自动情况下,这个时候需要在消防控制盘上给喷淋泵信号启动喷淋泵;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/06hf226XXfS2T22XTf.html
其他回答
第1个回答 2022-11-05
两台喷淋泵,是一备一用的,控制柜只有一台,控制柜打自动就可以了。
相似回答
消防
喷淋
系统水流指示器动作 主机是不是直接
起泵
。如果说水流指示器误...
答:
消防喷淋系统水流指示器动作,
不能直接起泵
。自动喷水灭火系统设计规范11.0.1规定,应由压力开关直接连锁启动供水泵。水流指示器只是起水流报警作用,不能直接自动启动供水泵。
喷淋泵
的启动问题
答:
中控室必须可以直接启动电动消防泵(喷淋泵)
,并且反馈消防泵启动停止信息。中控室启动方式属于直拉线启动,直接硬线接到消防泵的启动线路上,应不受手动、自动影响。手动自动状态应控制自动水喷淋压力开关启动消防泵,当水喷淋启动时,压力开关自动报警,消防泵在自动状态下可以联动启动,手动情况下不启动。...