22问答网
所有问题
这是消防喷淋加压泵的控制电源柜,为什么没有电呢?是坏了?还是发生火灾时才有电的呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-05-11
这个明显是上一级配电柜没有送电来啊。
正常情况下常用电应该有电的,指示灯应该亮。你用电笔试一下,有电就是转换开关有问题或者处在手动状态且手柄打在分离位置;没电的话该检查上一级开关。
备电应该由另一台变压器供电且连锁着发电机,应该也有电的。次一点的单位只是连着发电机,平时是没电的。主电一停发电机就自动启动的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/XS6S6S6h06h6TXC6fI.html
其他回答
第1个回答 2014-05-11
双电源输入端没电?
追问
对输入端没有电
是坏了吗
追答
应急是没有电进来吧!
应该是电没有接进来吧!
追问
是的说对了,谢谢
第2个回答 2014-05-11
什么时候都不可能没电的呀
肯定是什么地方出问题了
相似回答
电动喷雾器不出水是
为什么?
答:
第三种,
阀芯阀座磨损严重,不能很好的密封,致使水泵无法加压;解决方法:更换阀芯阀座
。 三、电机工作不正常,时好时坏。当电机达到其工作寿命的时间时会出现这种现象,电机会在正常的作业中突然停止,过会又会恢复正常,主要原因是电机老化。解决方法:更换电机。 在平时保养方面,要注意 1、勿使用温度过70°的高温水或脏...
海湾GST
消防控制柜
今天老是报
喷淋泵
故障,查看没
什么
问题,恢复后还继续...
答:
你还是查一下是不是你的直启盘出故障了
,整体感觉是报警主机显示的是直启盘被定义为喷淋泵了,这样如果直启盘上喷淋启停故障了显示的是喷淋泵故障,不知道理解的对不对,希望可以帮助你。
大家正在搜
喷淋泵为什么没有压力
喷淋泵大还是消防泵大
喷淋泵和消防泵的区别
喷淋压力怎么加压
喷淋泵是什么
楼层的喷淋水压是正常是多少
消防喷淋水压正常多少压力
园林喷淋加压泵
消防喷淋水压要求
相关问题
消防泵房内的水泵控制柜可以做成双电源控制柜吗?就是双电源开关...
消防泵配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是否启动
消防主机和消防泵电源控制柜都为自动,这时,湿式报警阀组的压力...
喷淋控制柜和消防控制柜有何区别
本人菜鸟,请教大虾们: 消防泵,喷淋泵和消防风机等是需要24...
发生火灾时,切断非消防负荷,启动非消防负荷,都是报警控制器自...
消防水泵运行,控制柜软启动器打火以及配电房跳闸问题,大神赐教...
水炮控制柜有电为什么不能手动起泵