这是消防喷淋加压泵的控制电源柜,为什么没有电呢?是坏了?还是发生火灾时才有电的呢?

如题所述

这个明显是上一级配电柜没有送电来啊。
正常情况下常用电应该有电的,指示灯应该亮。你用电笔试一下,有电就是转换开关有问题或者处在手动状态且手柄打在分离位置;没电的话该检查上一级开关。
备电应该由另一台变压器供电且连锁着发电机,应该也有电的。次一点的单位只是连着发电机,平时是没电的。主电一停发电机就自动启动的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-11
双电源输入端没电?追问

对输入端没有电

是坏了吗

追答

应急是没有电进来吧!

应该是电没有接进来吧!

追问

是的说对了,谢谢

第2个回答  2014-05-11
什么时候都不可能没电的呀
肯定是什么地方出问题了