海湾GST消防控制柜今天老是报喷淋泵故障,查看没什么问题,恢复后还继续报,怎么回事?没有模块的

从主机到喷淋泵控制柜三根线的

想了半天,三根线只能实现喷淋泵启停功能,还能报喷淋泵故障,貌似不能实现的。
你还是查一下是不是你的直启盘出故障了,整体感觉是报警主机显示的是直启盘被定义为喷淋泵了,这样如果直启盘上喷淋启停故障了显示的是喷淋泵故障,不知道理解的对不对,希望可以帮助你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-13
可能
1多线盘有问题
2线路接地或断路了
3多线虽然没模块,但有终端的,查下终端
第2个回答  2012-05-05
应该是多线盘有问题,检查多线盘。