从一个变压器引出火线 流经用户;引出的零线接入另一个变压的零线,长时间运行对变压器级用户有什么后果?

能够正常运行。 急!请教高手

你好:
——★1、变压器的中性点(即零线)是接地的,接地电阻在4Ω以下(电力规程规定)。
——★2、“一个变压器引出火线......零线接入另一个变压的零线”,实际上使用的电流还是由提供火线的变压器形成的回路,只不过额外多绕了一个零线接地电阻罢了!!!
——★3、“对变压器级用户有什么后果?”......【①、供电正常时,由于“额外多绕了一个零线接地电阻”,在使用电功率较大的电器时,电压会降低一些;②、当提供火线的变压器零线断路时,零线会出现接近220V的高压,另一台变压器拉闸时(或零线开路、断路),就会有触电的危险!】
——★4、用电系统的安全运行,是极其严谨的。不要试图改变系统,这样对电气计量也不会有丝毫便宜可占。相反,会使电压有所降低而影响使用,一旦发生不测,还要被追究刑事责任的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-18
对用户没有影响,属于严重违章用电。
当另一台变压器停电维修时,火线经过负荷到变压器零线,可能发生严重的触电事故。
第2个回答  2013-01-19
供电局有规定,两个变压器零线不能公用,设备三相不平衡时会产生电流的