22问答网
所有问题
冷干机冷媒高压低的原因
冷干机在运行过程中冷媒压力低的原因有哪些?如何处理?
举报该问题
推荐答案 2016-01-18
①
冷却水
量太多或水温太低;
②环境温度过低;
③控制风扇的
压力开关
或控制冷却水的自动水量调节阀设定不当或损坏;
④冷媒充注量太少;
⑤冷媒管路或元件有泄漏点;
⑥冷干机负荷太小。
一般来讲,冷凝压力稍低一些对冷干机和制冷系统运行并无大的影响,但冷凝压力过低有时会导致蒸发压力下降,使
蒸发器
内结霜甚至出现结冰,这是需要防止的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/C6260ffT2X6hS6000SS.html
相似回答
汉粤
冷干机
出现
冷媒高压低
、冷媒低压高是什么
原因
?两个的压力基本都...
答:
压缩机故障了
,如果说冷媒高低压都不存在较大压差的话,那么基本可以断定此台机组压缩机根本没有运行,就算压缩机运行了冷干机也基本没有什么制冷效果。跳机的话检查机组是什么跳机了。是冷媒高压过高跳机还是冷媒低压过低跳机。我看你的叙述
多半是压缩机过载保护
吧。开机用听针听听压缩机油没有嗡嗡声,...
冷干机
不制冷,
高压
与低压均低于正常值,如何处理?
答:
应该是制冷剂漏了
,检漏,修补后加制冷剂,也可直接补充制冷剂,但还是会漏掉的
大家正在搜
冷干机的冷媒高压低压是指什么
冷干机冷媒高压高是什么原因
空压机冷媒高压高的原因
冷干机冷媒低压与高压各为多少
冷干机冷媒高压和低压是什么意思
冷干机冷媒高压低了是怎么回事
冷媒高压和冷媒低压什么意思
冷干机冷媒低压过低
冷干机冷媒高压报警
相关问题
请问冷干机的冷媒高低压都高是由哪些原因引起的?
冷干机在运行过程中冷媒压力低的原因有哪些?如何处理?
冷干机冷媒高压低是怎么引起的谁知道
干燥机的冷煤高压和低压偏或偏低是什么原因
汉粤 冷干机 出现冷媒高压低、冷媒低压高是什么原因?两个的压...
冷干机低压高是什么原因
汉粤冷干机出现冷媒低压低,冷媒高压低,压缩机发热是什么原因
冷干机冷媒压力高如何处理