西门子数控 802d 主轴电机是用西门子6ra70直流调速器控制的,手动模式下主轴电机能转,自动下

西门子数控 802d 主轴电机是用西门子6ra70直流调速器控制的,手动模式下主轴电机能转,自动下(程序正确,已编)转不起来,显示屏显示“等待主轴”,为什么自动转不起来,没有报警

没有达到自动的运行条件,或者说没检测到电机准备好的信号。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-11
看一下 高低速切换是不是没有切换过去追答

就是换挡卡住了 还有就是手动转起来 看看S转速显示正确不正确

第一图看到 尾座限位报警

追问

尾座没关系。手动转速显示正确,只能在2档上开,1档换不上

追答

一档可能卡住了

自动方式使用二档速度看看

二档是高速吧