22问答网
所有问题
当前搜索:
多台变压器并列运行的条件
什么叫
变压器的并列运行
?应满足
什么条件
?
答:
【答案】:(1)将二台或多台变压器的一次侧以及二次侧同极性的端子之间通过同一母线分别连接
,这种连接方式称为变压器的并列运行。(2)变压器并列运行应满足:a、变压器的接线组别相同,b、变压器的变比相同,c、
变压器的短路电压相等
。
变压器并列运行的条件
是什么?
答:
变压器并列运行应满足的条件:(1)变压器的接线组别相同
。(2)变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。(3)变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。(4)
并列变压器的容量比不宜超过3∶1
,这样就限制了变压器的短路电压值...
什么
情况下
变压器
可以
并列运行
呢?
答:
变压器并列运行的条件是:1、接线组别相同
。
2、变比差值不超过±0.5%
。3、短路电压值不超过±10%。4、两台变压器容量比不超过3:1。原因:1、接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。2、变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据...
三
台变压器并联
使用
的条件
是什么?
答:
变压器并联运行的条件有以下四个:
1、绕组接线组别相同。2、变压比相同(允许误差±0.5%)。3、阻抗电压相同(允许误差±10%)
。4、
容量比一般不应超过3:1
。不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:1、如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小...
变压器并列运行
要满足
什么条件
?
视频时间 00:48
变压器并列运行
三要素
答:
变压器并列运行的三个条件:变比相同即变压器原、副边的额定电压相同;连接组别相同;
阻抗电压相同
(误差在10%以内)。一、变压器简介 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁...
变压器并列运行的
三
个条件
变压器并列运行的基本条件
答:
1、变比相同即变压器原、副边的额定电压相同。2、连接组别相同。
3、阻抗电压相同
(误差在10%以内)。上述第三条,当并列运行的变压器的容量不同时,即使阻抗电压相同,它其中的电阻分量和电抗分量也不同,而且变压器容量相差越大,电阻分量和电抗分量相差越大,就会对并列运行产生较大的影响。因此,并联...
变压器并列运行的条件
为什么
答:
变压器并列运行的条件
:①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;③各变压器的阻抗电压(短路电压)...
什么
是
变压器的并列运行条件
?
答:
变压器并列运行条件
分析变压器并列运行条件包括各变压器电压相等、变压器联结组别相同、各变压器短路电压相同、各变压器希望输出电流同相位等。1.变比相等(既电压相等)各变压器的原绕组额定电压必须相等,副绕组额定电压亦须相同。这样,各变压器之间没有电压差,不会形成平衡电流。目的是避免在
并联变压器
所构成的...
变压器并列运行的
优点及
条件
?
答:
变压器并列运行
最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面
条件
:(1)各
台变压器的
电压比(变比)应相同 (2...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器并列运行的三大条件
变压并列运行的理想条件
主变压器并列运行的条件
变压器低压侧并联运行
配电所并列运行的条件是什么
110kv主变并列运行条件
变压器并列运行的危害
简述变压器并列运行的条件
电力变压器并列运行条件