消火栓设计压力和工作压力
消火栓压力
多少合适?
答:
4.当修建高度不超越100米时,高层修建最大晦气点消火栓静水压力不该低于0.07MPa
;当修建高度超越100米时,高层修建最大晦气点消火栓静水压力不该低于0.15MPa;5.消火栓栓口的静水压不该大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采纳分区给水体系。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采纳减压办法。
消火栓
打压试验规范
答:
法律分析:规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍
,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格。法...
消防栓
水压标准规定
答:
法律分析:室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1、消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置
;2、高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不...
消防栓的压力
要求多大?
答:
消防打压一般1公斤以上。《消防给水
及消火栓
系统技术规范》规定:室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于1公斤以上(不小于0点10
压强
),需从室外地面算起...
消防栓
系统试验
压力
是多少
答:
消火栓
系统工作压力为1.6MPa,试验压力是1.6+0.4=2.0MPa。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定 6.2.1 当系统
设计工作压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
超过100米建筑物
消火栓
的静压值和动压值分别是多少?
答:
超过100米时不应低于0.15MPa;水枪充实水柱一般建筑不应小于7米。我国《建筑
设计
防火规范》GBJ16—87修订版(以下简称《建规》)第8.6.2和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(以下简称《高规》)第7.4.6条规定
消火栓
栓口静水
压力
不应大于0.8Mpa,当大于0.8Mpa时应采取分区给水系统。建筑...
消火栓
给水系统水压强度试验的
压力
是多少?
答:
对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当
设计工作压力
≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
消防栓
水压标准规定
答:
并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工作工况。根据《消防给水
及消火栓
系统技术规范》第5.1.17条规定:消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于水泵额定
工作压力
的2倍,且不应低于1.60MPa;消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表...
消防栓的压力
一般是多少?
答:
消防栓的压力一般是0.5mpa。消防栓压力值为0.15MPa~0.2MPa为正常。按照相关规定,
消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa
,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施。主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括室外消火栓系统、室内消火栓系统。灭火...
消火栓
管道
压力
要求
答:
消火栓
管道
压力
要求如下:1、标准值为0.3至0.5MPa或0.3MPa至0.6MPa。2、高层建筑和高架库房,规定的消火栓栓口压力可更高。3、住宅采用干式消防竖管时,其栓口动压不得低于0.30MPa。
1