22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv配电装置二次线要求
升压站
二次
接线标准
答:
2、220kV和110kV线路、母线保护应选用5P级电流互感器二次绕组;10-35kV保护宜选用5P级电流互感器二次绕组
。3、多个二次设备共用同一交流电流回路时,应按保护、安全自动装置、录波装置、故障测距的顺序依次串接。二、电压二次回路1、电压互感器端子箱、汇控柜或开关柜处应配置分相总空气开关,并实现状态监视。2、当...
10kv
电缆绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合
要求
?
答:
一般摇测绝缘时要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3
,这样来判断绝缘合格不合格。三相之间绝缘电阻值应比较一致,
不予衡系数不大于2.5
。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对...
请教
10kv
变电所设计步骤
答:
按规定10kV配电装置的构架,变压器的380V侧中性线及外壳,以及380V电气设备的金属外壳等都要接地,
其接地电阻要求不大于4Ω
。使用6根直径50mm的钢管作接地体,用40mm×4mm的扁钢连接在距变电所墙脚2m,打入一排Φ=50mm,长2.5m的钢管接地体,每隔5m打入一根,管间用40mm×4mm的扁钢链接。接地装置...
小区
10kv
变压器的一次侧和
二次
侧接线方式及保护配置
答:
费用根据当地的情况,和安装公司的资质决定,
一般装这样一台200的 最低要你个3万以上
。只是负责安装。
10kV高压
电缆绝缘电阻不得低于多少欧姆。
答:
10KV高压电缆绝缘电阻不得低于5MΩ
。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
电力施工标准规范
答:
1、 变压器安装应位置正确,附件齐全,油侵变压器油位正常,无渗油现象;防震
装置
安装牢固;变压器中性点和零线接地,应分开敷设。2、 变压器一、
二次线
,相位正确,螺栓压接应紧固牢靠,绝缘良好。3、 箱式变电所及落地式
配电
箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅;用地角螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;...
配电
柜
二次线
号是如何编排的?
答:
电流流入
装置
的顺序:流入第一个装置为1,流出后进入下一个装置为
2
,依次类推。编号:一般的CT有四组绕组,保护用的编号41,遥测、录波用42,计度用44,留一组备用。相别:A、B、C、N,N为接地端。比较特殊的电流回路:220KV母差:A320、B320、C320、N320;1
10KV
母差:A310、B310、C310、N310...
在干式
配电
变压器进行测温
装置
及其
二次
回路试验中绝缘电压一般不低于...
答:
对于干式
配电
变压器
二次
回路的绝缘电阻标准为:(1)直流小母线和控制盘的电压小母线在断开所有其它连接支路时,不低于10兆欧。(2)二次回路的每一支路和开关,隔离开关操作机构的电源回路应不低于1兆欧。(3)接在主电流回路上的操作回路,保护回路应不低于1兆欧。(4)在比较潮湿的地方,第2,第3...
10KV
/0.4
KV配电
变压器调整分接头时,
二次
对应电压分别为多少?
答:
你好:——★1、变压器的分接头是适应一次供电电压的调整
装置
,可以保证输出电压最大限度地接近400V的额定电压值。——★2、分接头的 “10.5KV” ,是一次输入10.5KV时、
二次
输出400V,如果一次输入标准的
10KV
,就会低于分接头的10.5V,那么二次输出也要相应的降低,为380V。——★3、同样的道理,9...
求
配电
柜内部设计
要求
答:
(4)柜(屏、台)箱(盘)间线路的线间、线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5МΩ;
二次
回路必须大于1МΩ; 2、一般项目 (1)柜、屏、台、箱、盘相互间与基础型钢应用镀锌螺栓连接且防松零件齐全。 (2)
配电
箱(盘)安装应符合下列规定: 箱盘内配线整齐...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电室与配电装置设置要求
箱式变电站10kv配电装置
选择10kv配电装置的出线断路器
10kv配电室二次接线
10kv20kv35kv户外配电
10kv配电装置详细
10kv高压配电装置类型
10kv配电装置安全距离
10kv配电装置图