选择10kv配电装置的出线断路器
...
10KV
侧
出线
电流达5196A,这么大电流如何
选择断路器
?出线如何处理?_百...
答:
断路器
用六氟化硫断路器,
选择
额定电流8000A的。一般来说这么大的变压器不会直接接负荷,而是接到
10KV
母线上,
出线
可以考虑采用多股铜芯电缆并联。
供电局35/10.5KV开关站
10KV出线
常见的开关
断路器
断流容量是多少,有哪几...
答:
10kV断路器
的短路开断容量一般分40kA、31.5kA、25kA、20kA几档,一般短路计算电流再小也选20kA以上。50kA和63kA
的断路器
只用于发电机出口,在
配电
系统上用不到。问题补充回答:一般供电局的变电所短路容量是没有那么大,大多数计算结果16kA都是足够的。在国内一般都会考虑一定的安全裕度,因此在线路上...
10kv高压断路器
怎么选
答:
至于
出线
柜是指变压器低压侧,一般低于3KV就不用真空
断路器
了,成本太高!如果是6KV,额定电流最小就是400A,开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流,根据计算结果选择断路器。
有二台800KVA变压i器,请问
10KV
进线柜正空开关和两个处线柜真空开关额定...
答:
考虑到容量不大,建议
10KV
进线柜选择真空负荷开关,型号为FKRN12-12D-R/T80-31.5,额定电流80A,开断电流31.5KA。两个
出线
柜选用真空负荷开关,型号为FKRN12-12D-R/T50-31.5,额定电流50A,开断电流31.5KA。
10kv断路器
型号的
选择
答:
10KV断路器
现在主要使用的都是真空断路器,安装简便,容易操作,型号为VS1,各个品牌的型号不同,但是原理和外形基本一致
变电站
10kV出线断路器
1保护j是速断还是过流
答:
书本上
10kV出线
设三段式电流保护。现在一般采用两段式保护:第Ⅰ段为电流速断保护;第Ⅱ段为过流保护,是根据线路长短而设定。 我在几个变电站工作过站内10kV出线只设Ⅱ段保护(速断保护和过流保护)
高压
配电
室(
10kv
)加一
出线
柜至1250kva变压器,电流月90A,柜内真空
断路
...
答:
如果是重新选型,中置柜可选用VS1-12/630-25
断路器
,经济实惠,额定电流一般就选630A的,很少有更小电流的,开断容量根据系统容量选,用户侧25kA就够了;如果是落地手车开关(如KYN1柜),一般可选ZN28-12/630-25型真空断路器。柜内还要
配电
流互感器、触头盒、穿板套管、避雷器和保护
装置
等设备。
郭老师,
10kv的
两个1000kva变压器总的高压
配电
柜
断路器
应该选多大,630a...
答:
总
断路器
选用630A足够用,电流互感器使用75/5的,总
配电
柜使用150/5的
请问:
10kV配电
线路变电站出口
断路器
的电流保护是如何配置的?
答:
速断保护仅能保护它和第一个分段断路器区间的一部分线路这句话是对的呀,断路器之后的线路肯定要相对应
的断路器
保护,如果分配负荷上的断路器之后线路故障,由
选择
性,肯定由这台断路器来断开线路,如果前一台跳闸了,那不就越级跳闸了吗? 因为
配电
线路不长,所以短路电流差别不大,因此速断保护的...
10KV
户外开闭所
断路器
型号
选择
答:
10KV
户外开闭所
断路器
型号的
选择
:户外开关站就选用户外真空断路器,一般ZW32-12/630-25kA用的较多一些。断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关
装置
。断路器按其使用范围分为...
1
2
3
4
5
6
7
8