22千瓦电机用多大热继电器
22kw
电机选用多大
的
热继电器
?
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可
。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22KW
电机热继电器
应设置为多少安
答:
不能超过44A
。选择热继电器就不可以像选择接触器一样,最大电流不可超过电机的额定电流。也就是说22kw电机所配热继电器最大电流不能超过44A。(如果继电器是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载),热继电器的选择不可超过被拖动功率最大工作电流,否则就失去了保护电器设备的作用。
22千瓦电动机热
过载
继电器要用多大
的
答:
需要看电铭牌上的额度电流,
22千瓦的电动机
一般额度电流45A左右,热过载继电器保护定值按照额定电流的1.1倍设置,也就是设置49A,
热继电器
可以选择50A范围内调节的都可以
22kw
电动机
应该选
多大
的交流接触器,
热继电器
,塑壳断路器,和进出现电...
答:
对于热继电器,建议选择额定电流稍大一些,通常为额定电流的1.2倍左右。因此,
选用50A的热继电器比较合适
。塑壳断路器的选择则需要考虑更大一些的电流,一般选择额定电流的1.5倍至2倍,考虑到上述的42A,可以选择60A或80A的断路器。交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于...
22kw
电动机
应该选
多大
的交流接触器,
热继电器
,塑壳断路器,和进出现电...
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=
22
/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、
热继电器
按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
22KW三相异步鼠笼
电机
星三角启动,
热继电器
选型及电流计算?
答:
22KW三相异步鼠笼
电机
三角运行时,电机工作电流大约:I=
22
/(1.732*0.38*0.78)=43A 安装在角接的KM2下端电流是:I1=43/1.732=25A
热继电器
所要承载的电流是25A,热继电器调整的电流在25*1.2=30A左右
22千瓦电机
星三角六根线供电
热继电器
选
多大
答:
如果是把
热继电器
接在断路器下端,接触器、前端,要选整定范围在40~50A的。如果是接在接触器下端,要选20~25A范围的。
22千瓦
的
电机要
配
多大
的交流接触器,多大的时间
继电器
,多大的热...
答:
三相380V,
22千瓦
的
电机
,额定电流:42A 选用交流接触器:60A
热继电器选用
:55A以内调节范围 时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜导线面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。
380V电压,三相
电机
22KW,
选用
25A的
热继电器
,是否合适?这个怎么计算的啊...
答:
不可以,
22千瓦电机
的额定电流大概45安,启动电流为额定电流的4—7倍。如果
选用热继电器
的话最少也要60安才行。不过热继电器的保护系数不是很高建议用电机保护器来保护电机(JD-5)1-80安的,价格也不贵,我们这里都是用的这种。
22KW
的电动机
配
多大热继电器
,怎么样计算,谢谢
答:
功率乘以二就是它的电流,
22千瓦
大概44个电流,选相应的热保护即可