请问三相四线漏保就是4P能用在三相不平衡的220V上吗就是AN,BN,CN,N都是开关下口N,A、B、C三相电流不平衡

如题所述

  三相四线漏保就可以用在三相不平衡的220V上,但4P不一定。
  漏电保护开关是通过比较流进流出的电流来判断是否存在漏电故障的。当进出电流之和为零时漏保就不会动作。在使用中:
  ●单相漏保一进一出的电流方向相反,电流值的和为零;
  ●三相电由于相位不同,当三相电流相等时,电流值的和为零;
  ●三相四线当三相电流不平衡时,三相电流电流值的和不为零,但同时N线的电流也不为零,即四根线的电流值的和为零。
  可见:
  ◆三相漏保电流一定要平衡;

  ◆三相四线漏保电流可以不平衡。通常也是用在三相不平衡的场合才用;
  ◆三相四线漏保不接N线时,可做三相漏保用;
  ◆三相四线漏保用在三相平衡电路中,仍能起到漏电保护作用,但对于缺相之类的故障起不到保护。
  4P是指由4个开关接点,有些三相漏保为了方便接线会给零线也加上P(比较少见,通常外壳上也会有标记),但实际上零线并不通过漏保的检测部分,所以使用时需要搞清楚。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-05
  可以使用。
  漏保并不检测电流平衡不平衡,只检测是否漏电,只要没有电流泄露到电路外面去,不管你电流是从其他火线亦或者从中线流回去,都不会跳闸。本回答被网友采纳