推荐答案 2009-03-24
距离不清楚,线应该用四平方,断路器就用六十安,如果是中间继电器一般内线捆定五安,要紧的是电压,380/220.热继电器就用四十安,因当中可以调,就调控在25安.11千瓦电机应当用星三角降压起动比较好.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/ThTII2XC.html
其他回答
第1个回答 2009-03-24
断路器 DZ47-D32/3P
接触器 CJX2-4010
热继电器 JR28-36 23-32A
线 BV-4mm本回答被提问者采纳
相似回答
如何给11KW的水泵选择导线.断路器.继电器.热继电器?
答:
距离不清楚,线应该用四平方,
断路器
就用六十安,如果是中间继电器一般内线捆定五安,要紧的是电压,380/220.
热继电器
就用四十安,因当中可以调,就调控在25安.11千瓦电机应当用星三角降压起动比较好.
...△起动,一般采用多大的
断路器
、接触器及
热继电器?
答:
帮你回答:可能对你有帮助。
断路器这样选頞定功率3倍选"11干W*3=33A整定到32A
。选接触器额定电流2倍选,电动机求电流1干W=2个流(A)即11干W*2*2=44A整定40A。热继电器也好选额定电流1.2倍选,整定到额定值。22*1.2=26.4,整定到22A购—只18-27A的带断相保护的热继电器。