摇表测电机绝缘电阻
电动机绝缘电阻
多少算正常?
答:
电动机的
绕组之间和对地的
绝缘电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的
摇表
对地
测量
,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
电动机的绝缘电阻
多大才是正常的?
答:
电动机的
绕组之间和对地的
绝缘电阻
对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V
摇表测绝缘电阻
,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V
摇表测量绝缘电阻
,其值不应低于0.5MΩ。
电机绝缘
包括有以下方面:电机绝缘包括线圈的股间、匝间、排间、...
摇表
怎么
测绝缘
答:
将
摇表
接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的
绝缘电阻
值。测量方法如图所示。2.
测量电机
的绝缘电 将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)...
电机绝缘电阻
是多少算合格呢?
答:
应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V
电动机
,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动机应使用1000V--2500V
摇表测绝缘电阻
,其值不应低于6MΩ。380V电动机使用500V
摇表测量绝缘电阻
,其值不应低于0.5MΩ。
为什么用
摇表测电动机
相间
绝缘电阻
为什么为零?
答:
摇表
出口电压为直流电压,电感线圈感抗与频率成正比,故摇表摇测时感抗为0,而
电动机
定子绕组
电阻
(直阻)很小,所以相间为0。摇表由手摇发电机、表决和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成,广泛用于煤矿安装和检修,适用于检查
电机
、电器及线路的
绝缘
情况和
测量
高值电阻。
兆欧表
能
测量
1000伏的
电机
的
绝缘电阻
吗?
答:
但用1000伏兆欧表就有可能把此处绝缘击穿,而后再用500伏
兆欧表测
绝缘强度就不合格了,这样就造成了浪费。不过,如果产品绝缘强度可靠,为了提高产品质量,也可以提高兆欧表的电压档次,也有厂家这样做。国家标准要求低压
电机
(如380伏电机),测量
绝缘电阻
用500伏兆欧表。
电动机的绝缘电阻
多大合格呢?
答:
根据
电动机
额定电压,
绝缘电阻
每千伏不低于1MΩ 。
怎么用
摇表检测电机
的好坏
答:
如果绝缘损坏低于0.5。绕组首端或尾端接L就好,E的外壳
绝缘电阻
在0.5以上。1.首先,用万用表
测量
三相绕组的DC电阻。【其实绕组的电阻是很小的,所以我们普通的电表基本上看不出大小,除非是小
电机
,看不工作就行了。]2.如果三相绕组全部连接,将
摇表
的一根线接到电机外壳上,用另一根线测量三相...
怎么用
摇表测量
电缆和
电机绝缘电阻
?
答:
测量前先断开电缆和
电机
的电源并且检查遥表是否完好。测量电缆对地绝缘的方法:4芯电缆每一根分别进行测量,
摇表
L端接电缆,E端接地。
测量绝缘电阻
不能低于0.5兆欧。测量电缆相间绝缘的方法:4芯电缆每两根分别进行测量,摇表L端和E端分别接电缆,测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。三相电机对地绝缘电阻...