22问答网
所有问题
当前搜索:
线路保护整定值计算
10KV
线路
速断
保护整定值计算
答:
一般来说,整定值的
计算
需要参考相关的标准和规范,如国家电网公司的《10KV配电网设备选型及设计规范》和《电力系统继电保护通用技术条件》等。在实际计算中,还需要进行模拟和实验验证,以确保整定值的准确性和可靠性。总之,10KV
线路
速断
保护整定值
的计算是电力保护工程中的重要环节,它关系到电力设备和...
线路保护
中断路器速断保护
定值计算
方法?
答:
线路
切改或更换变压器后没有及时修改系统阻抗,使
定值计算
出现偏差。 定值计算错误举例: 例1:某35kV/10kV变电站,变压器后备过流
保护
1s断开10kV母联断路器,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值
整定
成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。 例2...
零序电流
整定值
的
计算
答:
零序电流计算:
线路保护
采用综合重合闸或单相重合闸时,需计算非全相零序电流。线路非全相运行零序电流精确计算很困难。常规
整定计算
采用在非全相运行线路断口直接加入2E sin(δ/2)等值电势的算法,这种算法只适用于简单的双端电源线路,对于复杂的多电源系统本算法计算结果很不合理,整定无法使用。经多年...
10kv
线路
主
保护
限时速断保护的
整定计算
。。。急。。。暂时没财富值了...
答:
看附图是
计算
公式,可以根据公式计算。但首先你要计算10千伏
线路
末端短路电流,包括最大运行方式下最小运行方式下的。
电力
线路
电流速断
保护
的
整定计算
答:
在靠近
线路
末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断
保护
不会启动。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0.5秒。电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流
整定计算
的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。
继电
保护定值计算
?
答:
线路
电压取6000V,功率因数取0.80,负荷率取1,干线同时系数取0.80。在统计一个对拉工作面或碛头及其它负荷时,考虑同时工作设备的最大负荷,同时系数取1。一、+215m水平 (一)+215m水平北九石门 1、供瓦斯抽采开关(50 A)整定 (1)过载
保护整定
:负荷为瓦斯泵...
短路电流中的
整定
、最小值和最大
值怎么算
?
答:
例:10KV 6KM架空线。架空
线路
电抗X*=6/3=2 10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。【5】短路容量的
计算
电抗加定,去除100。例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 则短路点的短路...
低压断路器
整定值
怎么
计算
答:
短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。 电流速断保护不能
保护线路
全长,通常它的电流的
整定值
要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。整定值是经过整定
计算
和试验,所得出保护装置(断路器...
电流电压速断
保护
与电流速断保护在
整定计算
上有何不同?
答:
Iact=Ext/(Zxt+0.8ZL)式中ZL为被
保护线路
的阻抗。(2)电压元件的
整定值计算
:电压整定值按以上同种运行方式下,电流元件保护范围末端(即线路全长的80%处) 三相短路时, 母线上的残压来计算,即:Uact= 1.732Iact×0.8ZL 电流速断保护按躲过被保护线路末端最大短路电流整定(公式详见继...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv整定值快速计算
保护定值计算
10千伏综保定值怎么计算
10kv过流一段二段三段定值怎么算
线路定值计算
10kv综保定值计算公式
10kv开关定值一般为多少
10kv零序电流保护整定值
电流整定值计算公式