线路保护整定值计算
大电流接地系统中的零序过电流
保护
的动作值应如何
整定
?急急急!
答:
当
线路
上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时所出现的最大零序电流。由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该...
矿用80A开关.
算
出
整定值
公式为? 怎么还能快速有效率的 算出整定值.
答:
二、 短路保护 (一)、BKD16-400型 1、 整定原则:分开关短路
保护整定值
选取时应小于被
保护线路
末端两相短路电流值,略大于或等于被保护设备所带负荷中最大负荷的起动电流加其它设备额定电流之和,取值时应为过流值的整数倍,可调范围为3-10Ie.总开关短路保护整定值应小于依据变压器二次侧阻抗
值算
出...
过流继电器的
保护整定值
怎么
计算
?谢谢
答:
这个问题要根据您
整定
的断路器所在电力系统及负荷的情况综合考虑:1.纯阻型负荷1.2-1.5IN 2.小于10KW电动机3-5倍IN;大于时6-8倍IN;3.感性\容性要先
计算
,在仿真,后整定.4.电力系统中,还要考虑选择性,和其他断路器的时序配合.
电力
线路
过电流
保护
动作电流
整定计算
?
答:
电力
线路
过电流
保护
的动作电流按躲过最大负荷电流
整定
。供电系统中发生短路时,线路上的电流剧增。因此,必须设置过电流保护装置,对供电线路进行保护。为了具有选择性,过电流保护通常应有一定的时限。所谓定时限过流保护装置,就是保护装置的动作时限是一定的,不随通过保护装置电流大小的变化而变化。这里定...
高压柜微机
保护定值
怎么
计算
答:
定值整定
原则及公式 天津碱厂 4 Iop ·K=Krel*Kjx*I2k3 ·max/nTA I2k3 —大方式下
线路
末端最大三相短路电流 Ksen ≧ 2 注 :经
计算
一般情况下无时限速断都不满足灵敏度 (3 )电动机
保护
P323 1.速断 :保护装置的动作电流应该躲过电动机的起动电流 Iop•K=(Krel*Kjx*K st*Ir...
电流速断
保护整定计算
公式?
答:
对高压来讲,过流保护一般是对
线路
或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护,过流
保护设定值
往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。电流速断保护的整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护...
110KV
线路保护定值
配合
计算
问题
答:
A、西津---寨圩方向:Z1=(0.132+j0.369)*0.365+(0.17+j0.402)*46.36=20.378 B、西津---灵山方向:Z1= (0.132+j0.369)*0.275+(0.21+j0.409)*29.725=13.77 (一)相间I段:按躲过本
线路
末端故障
整定
,由于灵山方向较短,为提高
保护
的选择性,以灵山方向为主。ZdzI≤...
变压器的各项
保护整定值
如何
计算
?
答:
它的重要性在于:①在设计
保护
时,必须经过
整定计算
的检验来确定保护方式及选定。②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的
定值
和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。③无论是设计还是运行,保护方式都与一次系统接线和运行方式有密切关系。在多数情况下...
限时电流速断电流
保护整定
怎么
计算
答:
一看变压器就是630kVA 变压器容量小于1000kVA(1000分界)限时电流速断整定6Ⅰn 过电流整定1.5Ⅰn 630/10=63=M M/1.732=36 36*6=216A 0.1s(时限不分界)36*3=108 0.3s(时限不分界) & 36*1.5=54(理应是54A)零序电流
保护整定
,不论主变容量多大(电流、时限都不...
您好,我在百度知道里看到您一个关于继电
保护整定值计算
的回答:
答:
线路
越长系数越小,线路越短,系数越大,选完系数后要用最远端线路短路阻抗
计算
出短路电流和电机起动电流来对系数进行校验,能满足速断又能躲过起动电流即OK。过流
保护
的目标是电动机和负荷设备,在电机绕组发生轻微短路或负荷严重异常加重时应该延时保护跳闸,以避免故障扩大化,系数2也是经验值。