答:
配电变压器如何
计算保护整定值
_10kV配电变压器的保护措施 我来答 1个回答 #热议# 普通人应该怎么科学应对『甲流』?伶俐又恬淡的小奇异果3563 2023-02-14 · TA获得超过257个赞 知道小有建树答主 回答量:170 采纳率:98% 帮助的人:33.5万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 【摘要】随着...
高压真空断路器
整定值计算
求解,请问图中的数值是怎么
答:
没有看到你的图片啊。具体
计算
过程:定时限过流:1.4*400/10/1.7=33A 时间范围:0.3s~0.5s 高压零序过流:400/40=40A 时间范围:0s~99s 速切定值整定不对:最大整定到400A 时间范围0S 。一般电流
保护
的
整定值
是根据
线路
需要保护的容量计算的。举个例子。如果变压器为500KVA的,那么...
电力系统中变压器、电机的
保护定值
(如比率差动、瞬时过流、反时限过流...
答:
厂用电系统继电
保护整定计算
一、高压电动机电动机类别容量(KW)额定电流(A)额定电压(KV)相CT变比零序CT变比启动倍数启动时间(S)二次额定电流(A)I11000107102001007253.55 1.1、电动机额定电流 取:3.55A1.2、速断过电流保护(1)、速断电流高定值速断保护的动作电流应躲过电动机的起动电流。Idz.g=Kk×Kjx×Kq...
110kV
线路保护
的
整定计算
笔记
答:
③对侧装置每收到一帧信息,都要进行CRC校验,经过CRC校验后再单独对开关量进行互补校验。只有通过上述校验后,并且经过连续三次确认后,才认为收到的远跳信号是可靠的。④收到经过校验确认的远跳信号后,若
整定
控制字“远跳受本侧控制”整定为0,则无条件三跳出口,启动ABC三相出口跳闸继电器,同时...
电力系统中继电
保护
的
定值
是
怎么算
的?
答:
I I > ② 方向和低压条件满足(若投入方向和低压)满足以上条件经过流延时出口,In 为过流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段定值。可通过控制字选择过流 Ⅰ段动作后闭锁重合闸。这些你在继电
保护
书上应该能看到啊,每个保护都有自己的
整定
原则。眼根据实际的情况
计算定值
的,就那么些公式,往里套就行,狠简单的 ...
继电
保护整定计算
答:
关键词:整定计算;阻抗矩阵;相继动作 0. 引言 继电
保护整定计算
是电力系统生产运行中一项重要的工作。随着电网规模的不断扩大,电网结构日趋复杂,电力系统整定计算的工作量和复杂程度越来越大,利用计算机技术提高整定计算的工作效率和正确性越来越受到人们的重视。在电力系统实际运行当中,局部的拓扑...
三段式过流
保护
各段的
整定值
是怎么确定的!都为额定电流的多少!_百度...
答:
瞬时速断
保护
、定时速断保护的电流、时间整定就看
整定值
了。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定 二段又叫限时电流速断,按躲开下级各相邻元件电流速断保护的最大动作范围整定,可以作为本段
线路
一段的后备保护,比一段多时间t时限。三段又叫过电流保护,按照躲开本...
我想知道
线路保护
的
整定计算
方法
答:
是什么电压等级 110及以上,光差主
保护
+距离后备 35及以下,三段式
三段式电流
保护整定计算
答:
在继保专业,110kV电压等级是用115kV来
计算
的,这样做是为了让计算更准确些,因为110kV是额定电压,通过
线路
送给用户约会有5%的电压损耗,所以该电压等级的母线《平均额定电压》约为115kV。
煤矿变压器
整定
电流怎么
计算
?
答:
1.1低压供电整定计算的原则 低压供电系统过流
保护
的整定工作基本按《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》的规定进行计算,并须确保满足要求。1.1.1低压馈电开关过流保护装置的电流
整定值计算
IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-过流保护装置的电流整定值;IQe-容量最大的电动机的额定起动电流;Kx-...