消防泵配电柜
怎么现场操作主备泵的切换
答:
电流信号控制方法是现在消防设计中
消防泵
主备用切换的常用方法。它通过对水泵的电动机电流信号反馈,来判断消防泵是否工作。以备用电源切换方式或备用泵切换启动
消防水泵
时,消防水泵应分别在 1min 或 2min 内投入正常运行。当电机短路(断电)、电流过大时,电源自动切换至另一台水泵机组的电机,停止靠前台...
请问大家
消防图纸
算量时图纸怎么看 尤其是火灾自动报警系统
电路
和喷 ...
答:
接线图是与
电路图
配套的图样,用来表示设备元件外部接线以及设备元件之间接线的。通过接线图可以知道系统控制的接线方式和控制电缆、控制线的走向及其布置等。动力、变
配电
装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到接线图。一些简单的控制系统一般没有接线图。6、安装大样图 安装大样图一般是用来表示某一...
消防泵配电
设计中不应忽视的几个问题
答:
消防泵
属于消防用电设备。《建筑设计
防火
规范》GB50016-2006中第11.1.5条明确规定:“消防控制室、
消防水泵
房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其
配电线路
的最末一级
配电箱
处设置自动切换装置。”即消防泵控制箱前端必须采用自动转换开关(ATSE)。曾经有一个厂家销售人员说他们厂的自动转换开关...
这是
消防喷淋
加压
泵
的控制电源柜,为什么没有电呢?是坏了?还是发生火灾...
答:
这个明显是上一级
配电柜
没有送电来啊。正常情况下常用电应该有电的,指示灯应该亮。你用电笔试一下,有电就是转换开关有问题或者处在手动状态且手柄打在分离位置;没电的话该检查上一级开关。备电应该由另一台变压器供电且连锁着发电机,应该也有电的。次一点的单位只是连着发电机,平时是没电的。...
喷淋泵
的启动问题
答:
补充:是的,直拉线应跨过手自动开关,直接接在
消防泵配电箱
的直接启泵上。你可以看下消防泵的接线图,有给消防直启留有接点,
电路图
里可以看出手自动对这个启动接点是不起作用的。补充2:消火栓还有报警功能,玻璃破碎后报警,联动启动消防泵。这里的联动受到手动自动的影响。消火栓按钮一般情况下(重要...
消防
设备
电气
配线设计和矿物绝缘电缆?
答:
1.2 消火栓泵、
喷淋泵
等
配电线路
消火栓系统加压泵、水喷淋系统加压泵、水幕系统加压泵等
消防水泵
的配电线路包括消防供电电源干线和各水泵电动机配电支线两部分。水泵房供电电源应为双电源末端切换,一般由建筑物变配电所低压
配电柜
直接提供和自备发电机房供给。消防供电电源干线应采用耐火配线,水泵电动机配电支线路可采用耐热...
配电柜
接线工艺
答:
五、消火栓泵、
喷淋泵
等的配线 水泵电动机
配电线路
常采用阻燃线穿金属管并埋设在非燃烧体结构内,或采用耐火电缆并配以耐火型电缆桥架,或选用矿物绝缘电缆。水泵房供电电源一般由高层建筑变电所直接提供;当变电所与水泵房邻近并属于同一
防火
分区 时,采用耐火电缆或耐火母线沿防火型电缆桥架明敷;当变...
两台
喷淋泵
要同时打自动才可以联动起泵?
答:
喷淋泵
对应的
配电柜
,至少一台泵打自动;控制柜是控制整个喷淋系统的,在接收到报警信号后,而这个报警信号确认为火灾,这个时候喷淋泵自动启动,实现灭火。喷淋泵的启动,在火灾控制系统中也有手动和自动:火灾控制系统在自动状态、喷淋泵(一用一备的情况,至少一台自动)也在自动情况下,就会自动启动...
你好 我是搞
电气
设备的 现有
配电箱
内要装
消防
联动模块 这方面的我不...
答:
建筑
电气
设备中需要
消防
联动的有正压送风机、防(排)烟风机、消火栓水泵、
喷淋水泵
、
防火
卷帘、i消防电梯、事故照明
配电
等,这些设备的控制要接入消防联动系统需要一个接口设备就是我们常说消防模块,一台设备一般要用两个模块,一个是总线控制的输入输出模块,另一个是多线控制用的多线模块。总线控制模块...
消防
系统的
线路
怎么接
答:
2、非
消防
电源:在消防火灾时会引起
电路
短路,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是
图纸
中
配电箱
,非消防电源强切。3、模块:控制模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。4、消防栓按钮:在没有消防中心时接起
泵
线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源...