22问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道穿墙套管规范
消防管道
怎样
穿墙
,怎样预留洞口
答:
根据
规范
12.3.19条 3
消防
给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设
防水套管
;4 消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时, 应预留洞口, 洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于 0.1m,并应填充不透水的弹性材料;5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管...
消防管道
安装有哪些
规范
要求?
答:
(1)
管道穿墙
,过楼板应加套管、管道焊缝不应置于套管内,
穿墙套管
长度不得小于墙的厚度。(2)穿楼板套管应高出楼板或地面50mm。四、管路加固 管道固定采用管道吊架和防晃支架,并宜满足以下要求:(1)在管径为50mm或50mm以上的配水干管或配水管上于少应设置一个防晃支架,管道过长或改变方向时...
消防
管安装
规范
要求有哪些
答:
(1)
消防管道
在进行穿墙的时候,过楼板时应该加一个套管,并且不能把管道焊缝置于套管内,而
穿墙套管
的长度一般不可以小于墙的厚度。(2)穿楼板套管应该比楼板或者是地面更高出50毫米。4、消防管道安装 (1)位于报警阀之后的管路上不应该设置其他用水设施,并且应该使用镀锌材质的钢管或者是无缝钢管。(2)...
消防套管管道
施工
规范
要求
答:
(1)
管道穿墙
有什么要求?是否需要用弹性材料封堵...
答:
这个尽量在
套管
中间,不属于强制项目,只是一般项目中的可调节项目,要求是穿越防火墙或者隔墙,应设置套管,穿越非承重墙的套管壁厚不得小于1.0mm,穿越承重结构的
穿墙
套管壁厚不得小于2mm,套管内
管道
敷设应在套管中心,套管与管道间的缝隙应采用比燃材料填塞密实 ...
消防管道穿墙
穿楼板需要防火泥封堵吗
答:
需要。根据
消防
给水及消火栓系统技术
规范
GB50974-2014 12.3.19规定,消防给水管穿过墙体或楼板时应加设
套管
,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与
管道
的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。12.3.23规定, 管道周围的间隙,DN25~DN80管径的管道,不应小于25mm...
消防管道穿墙套管规范
要求
答:
这个就是
规范
50974-2014和50242-2002的要求的。只有穿越承重墙体的或者楼板要求设置钢
套管
的。其他没有限制,只有套管厚度不小于1毫米。
穿墙套管规范
要求是什么?有人解答吗?
答:
一般
穿墙套管
,管壁厚度是不用考虑的.就拿
消防管道
来说,穿墙套管比消防管大一号就行.比如一根40mm的消防管道,用套管50mm就可以.套管两头出墙50mm左右.穿墙套管又叫做 穿墙管,
防水套管
,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,...
消防套管
厚度要求,有
规范
规定嘛?
答:
消防套管
穿越非承重结构的,套管壁厚不小于1mm的,穿越承重结构的壁厚不小于2mm的。消防套管规格内径(mm) Ф6.5-Ф10 内径公差(mm) ±0.3 壁厚及公差(mm)2.5±0.2。防火套管产品以其优异的性能,不仅作为航空航天、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用,而且也用于国民经济各部门,其应用范围...
消防
立管过楼层时都需要安装
套管
吗?
答:
是的。这个消火栓
规范
明确规定的
管道穿墙
,楼板需要设置
套管
的。也就是GB50974-2814的12.3.19的第5款。