整定计算
答:
在靠近
线路
末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断
保护
不会启动。对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间取0.5秒。电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端两相最大短路电流
整定计算
的,因此,在靠近线路末端附近发生短路故障时,短路电流达不到动作值,电流速断保护不会启动。
10kv
保护定值计算
口诀是什么?
答:
利用Idzj=Kjx*Kk*Kgh*Ie/(Kf*Ki)先
计算
过电流保护的值,然后再用Idzj=Kjx*Kk*Id/Ki计算电流速断保护,最后计算单相接地保护的值。以GL型继电器为例,先取消瞬时保护,过电流保护按躲过任一母线的最大负荷电流
整定
,Idzj=Kjx*Kk*Ifh/(Kh*Ki)计算母联断路器
保护值
,然后进行灵敏度校验。
电力系统输电
线路保护
的距离保护Ⅰ段的
定值
按什么
整定
?求详解!
答:
I=K1*K2*Id3/nTA(K1=可靠系数,一般取1.2;K2=接线系数,取1或1.732;Id3=
线路
末端三项最大短路电流;nTA=开关电流互感器变比),基于以上公式
计算
出来的就是无时限速端
保护
。线路始端的最小两项短路电流/无时限速断保护电流=保护装置灵敏系数,一般要>=2。再不清楚留联系方式加你。
电流速断
保护整定计算
公式?
答:
对高压来讲,过流保护一般是对
线路
或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护,过流
保护设定值
往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。电流速断保护的整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护...
10KV过流一段、过流二段继电
保护整定计算
公式
答:
选用GL型继电器做电动机过负荷与速断
保护
的
计算
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/...
线路保护
中断路器速断保护
定值计算
方法?
答:
线路
切改或更换变压器后没有及时修改系统阻抗,使
定值计算
出现偏差。 定值计算错误举例: 例1:某35kV/10kV变电站,变压器后备过流
保护
1s断开10kV母联断路器,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值
整定
成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。 例2...
10kv
线路
主
保护
限时速断保护的
整定计算
。。。急。。。暂时没财富值了...
答:
看附图是
计算
公式,可以根据公式计算。但首先你要计算10千伏
线路
末端短路电流,包括最大运行方式下最小运行方式下的。
零序电流
整定值
的
计算
答:
零序电流计算:
线路保护
采用综合重合闸或单相重合闸时,需计算非全相零序电流。线路非全相运行零序电流精确计算很困难。常规
整定计算
采用在非全相运行线路断口直接加入2E sin(δ/2)等值电势的算法,这种算法只适用于简单的双端电源线路,对于复杂的多电源系统本算法计算结果很不合理,整定无法使用。经多年...
低压断路器
整定值
怎么
计算
答:
短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的倍数来调节的。 电流速断保护不能
保护线路
全长,通常它的电流的
整定值
要比短路短延时设定的电流动作值要大。不能被保护的死区需要由短路短延时保护做后备保护。整定值是经过整定
计算
和试验,所得出保护装置(断路器...
电流电压速断
保护
与电流速断保护在
整定计算
上有何不同?
答:
因此,整定电流值可按正常运行方式下的短路电流值来整定, 这就比最大运行方式下的短路电流值要小,从而可增大电流保护的范围,改善电流速断保护的灵敏性。为保证在外部短路时保护不误动, 电流电压联锁速断保护一般可按正常运行方式下, 能
保护线路
全长的80%来整定。1、电流元件的
整定值计算
:根据...