22问答网
所有问题
当前搜索:
防雷网格做法图片
防雷
接地的
做法
答:
基础
防雷
接地
做法
:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
屋面
避雷
连接
网格
有什么规范依据
答:
第一类
防雷
建筑物防直击雷的措施应符合下列规定:应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。架空接闪网的
网格
尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的下列空间应处于接闪器的保护范围内:当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的...
门窗接地常规
做法
图集?门窗接地多少层开始设置?
答:
4、金属幕墙的连接导体必须敷设在金属幕墙的金属立 柱 与连接着 圈梁 或柱子钢筋的预埋件之间,使金属幕墙与整个建筑物的
防雷
装置连接成电气通路。连接间距参照需要
避雷
网
网格
尺寸:第二类防雷建筑物则必须≤10X10或12X8(米),第三类防雷建筑物必须≤20X20或24X16(米)。5、铝合金门窗的连接导体...
侧击雷
防雷
接地的
做法
有哪些?
答:
防雷
施工中,在需要防侧击雷的起始高度设置首道均压环,并向上每隔一层或二层设置一道均压环,两根引下线中间加焊一个柱子,组成暗敷接闪
网格
,在墙角或边缘和显著突出物体处布置接闪杆,同时将栏杆、门窗等金属连接到接闪网格上,并与引下线、接地装置做等电位连接,就能满足建筑物防侧击雷的要求。 ...
弱电机房防静电地板安装过程,
防雷
接地
做法
(详细步骤)满意了给100分...
答:
弱电
防雷
接地:铜带铺设方法有几种情况,1、如果全铺就是600*600
网格
,40平方就要140米,这样造价太高了,一般做工程都不会这样做。2、可以用铜带围机房一圈就是大概26米,中间用薄薄的铜箔代替做静电铜网,这样造价低了很多,也是按照规范来做,这是比较常用方法。3、也可以做成"日“ 田 目,这样...
避雷网格
的
做法
答:
避雷装置(避雷针、避避雷带、避雷线)的选择,一般根据建筑物的特点来选定,比如建筑物是钢筋结构的屋面平顶的,可以用选用Φ 10的热镀圆钢作为避雷带,沿四周女儿墙眀敷 ,如果做
避雷网格
,一般民用建筑避雷网格间隔20*20m或者16*24。引下线可以与主钢筋连接,联合接地接地电阻接地电阻必须少于等于1欧姆...
门窗接地多少层开始设置?门窗接地常规
做法
是什么?
答:
联接间隔参考必须
避雷
网
网格图
规格:第二类
防雷
建筑物则必须≤10X10或12X8(米),第三类防雷建筑物务必≤20X20或24X16(米)。5、铝合金型材门窗的连接电导体的铺设也必须要在铝合金型材门窗框精准定位后,墙体装饰层亦或者是在墙面抹灰施工前开展,联接电导体也应当选用横截面不得少于100mm2的建筑钢材,...
探析建筑
防雷
接地是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?
答:
等电位
做法
采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋按600*600跨接焊接成
网格
并与纵横圈梁钢筋、由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位盒(距地300mm)二、
防雷
施工 1、均压环 均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平
避雷
带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(...
钢结构如何做
避雷
?
答:
避雷
带
网格
大小应该按规范的要求和各类建筑物的
防雷
类别严格对应,施工图纸应当按规范划分的标准难确标注。从结构专业角度出发,屋面板的厚度选择一般考虑三个因素:第一是风荷载;第二是雪荷载;第三是擦距。所以,不同地域可能所选的屋面板厚度就不一样,电气设计人员需要和结构专业及时沟通,厚度满足...
避雷
网的
做法
答:
为了美观的话,可以事先做好的,防雷中称为暗敷的避雷网,利用屋面钢筋连通形成
避雷网格
,但是做这个的话好像就不用避雷卡子啊。做卡子,应该是做明敷啊,如果屋顶上不上人的话,最好做明敷的,做暗敷的有可能会损坏柱子里的混凝土的。影响建筑物的结构,所以。。尽量明敷。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
屋顶防雷网格标准做法
屋面防雷网格做法图片
屋面暗敷避雷网格做法
屋顶防雷网格图片
屋顶避雷网格做法图片
扁钢与钢管接地焊接图片
钢结构厂房防雷接地做法图片
屋面接闪网格明装还是暗装
屋面防雷网的做法